Primeros pasos

Esta sección describe cómo conectarse por primera vez al CMP-2.0 y dejar un cruce funcionando.

Instalar la interfaz de usuario​

El controlador se configura con la interfaz de usuario de escritorio (Semáforo Configurator), la misma para el CMP-2.0 y para el controlador modular. Ver Interfaz de usuario.

Pendiente

Falta publicar el instalador de la interfaz de usuario y el enlace de descarga.

Conectarse al equipo​

De fábrica, el CMP-2.0 crea su propia red WiFi (access point), con el nombre CMP-XXXXXX, donde XXXXXX identifica a cada equipo.

  1. Encienda el equipo.
  2. Desde la computadora, conéctese a la red WiFi CMP-XXXXXX (contraseña de fábrica: password).
  3. Abra la interfaz de usuario, elija la pestaña TCP/IP e ingrese la IP del equipo (192.168.4.1 en el access point) y la contraseña del equipo.
  4. Presione Conectar.

Contraseñas por defecto​

AccesoContraseña de fábrica
Access point WiFi (CMP-XXXXXX)password
Equipo (interfaz de usuario)password
warning

Cambie ambas contraseñas antes de instalar el equipo en la vía pública. Un controlador de semáforos accesible con la contraseña de fábrica permite que cualquiera dentro del alcance del WiFi cambie su configuración.

Configurar el primer cruce​

Un equipo nuevo está desprogramado: no maneja ninguna luz hasta que se le carga una configuración. Los pasos mínimos para poner un cruce en marcha son:

  1. Asignar los grupos al cruce. En Semáforo → Grupos de luces, seleccione cada grupo que va a usar, elija su tipo (vehicular o peatonal) y asígnelo al Cruce 0. Ver Grupos de luces.
  2. Definir los antagonistas. En Semáforo → Cruces → Antagonistas, marque los pares de grupos que no pueden estar en verde a la vez y sus tiempos de vaciamiento.
  3. Definir las fases. En Cruces → Fases, cree al menos dos fases e indique qué grupos están en verde en cada una.
  4. Ajustar los tiempos. En Cruces → Tiempos, fije la duración de cada fase y la amarilla de cada grupo.
  5. Definir las interfases. En Cruces → Interfases, agregue la transición entre cada fase y la siguiente. La interfaz propone los tiempos de cambio a partir de los antagonistas y las amarillas.
  6. Guardar. Presione Guardar y programar. Si falta algo, la interfaz lo lista y no deja guardar.
warning

Al guardar, el equipo detiene el controlador, apaga las luces mientras aplica la configuración y después arranca de cero con la secuencia de inicialización. Hágalo con la intersección en condiciones de quedar apagada unos segundos.

Con esto el cruce funciona en tiempos fijos (BTL). Para planes, calendario, modo manual o demandas peatonales, ver Configuración del controlador.

Probar antes de habilitar el cruce

Antes de llevar una configuración a campo se puede activar el modo test del cruce (Cruces → General). La secuencia de fases funciona igual que en modo normal, pero las luces del cruce titilan como en modo de seguridad y no se vigilan las alarmas de la placa. La evolución de las fases se sigue en la vista En vivo.

Si el equipo queda inaccesible​

Si se pierde el acceso por red (por ejemplo, al deshabilitar el access point y el WiFi, o al configurar mal la IP de Ethernet), el equipo se recupera con su botón:

  1. Apague el equipo.
  2. Mantenga presionado el botón.
  3. Encienda el equipo y suelte el botón.

Esto restaura el WiFi de fábrica (access point CMP-XXXXXX, contraseña password) y también desprograma el controlador: después hay que volver a cargarle la configuración. Por eso conviene tener siempre una copia de la configuración en un archivo (Exportar JSON, ver Interfaz de usuario).