Apéndice: funcionamiento de BTS
El modo sincronizado (BTS) se basa en un reloj llamado reloj BTS, asociado al tiempo de ciclo del plan. El reloj BTS cuenta desde cero hasta el tiempo de ciclo y vuelve a empezar. Por ejemplo, con un ciclo de 30 segundos, el reloj cuenta de 0 a 29 y vuelve a 0.
En BTS, el fin de una fase no depende de una duración fija, como en tiempos fijos (BTL), sino de su top de fin: un instante determinado del reloj BTS.
Además, cada fase tiene un tiempo mínimo y un tiempo máximo, que mantienen su duración dentro de un rango:
- si el top de fin llega antes de que la fase haya cumplido su tiempo mínimo, el top se ignora;
- si la fase cumple su tiempo máximo sin que haya llegado su top, termina de todas formas.
En resumen, un plan BTS se define con:
- el tiempo de ciclo;
- el instante de cada top;
- los tiempos mínimo y máximo de cada fase.
Ver Planes para configurarlos en la interfaz de usuario.
Ejemplo
Un cruce con dos fases y estos datos:
| Top | Instante del reloj BTS |
|---|---|
| Top 0 | 3 |
| Top 2 | 15 |
| Fase | Top de fin | Duración máxima | Duración mínima |
|---|---|---|---|
| Fase 0 | Top 0 | 15 s | 4 s |
| Fase 1 | Top 2 | 15 s | 4 s |
Tiempo de ciclo: 25 s. Interfases: 5 s cada una.
La tabla muestra qué pasa desde que se pone en marcha esta configuración:
| Tiempo (s) | Reloj BTS | Qué ocurre |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Comienza la fase 0. |
| 3 | 3 | Llega el top 0, pero la fase 0 todavía no cumplió su mínimo: se ignora. |
| 15 | 15 | La fase 0 termina por su duración máxima. Comienza la interfase 0-1. |
| 20 | 20 | Termina la interfase 0-1 (5 s). Comienza la fase 1. |
| 28 | 3 | Llega el top 0, pero el cruce está en la fase 1: se ignora. |
| 35 | 10 | La fase 1 termina por su duración máxima. Comienza la interfase 1-0. |
| 40 | 15 | Termina la interfase 1-0 (5 s). Comienza la fase 0. |
| 53 | 3 | El top 0 termina la fase 0. Comienza la interfase 0-1. |
| 58 | 8 | Termina la interfase 0-1. Comienza la fase 1. |
| 65 | 15 | El top 2 termina la fase 1. Comienza la interfase 1-0. |
| 70 | 20 | Termina la interfase 1-0. Comienza la fase 0. |
| 78 | 3 | El top 0 termina la fase 0. Comienza la interfase 0-1. |
| 83 | 8 | Termina la interfase 0-1. Comienza la fase 1. |
| 90 | 15 | El top 2 termina la fase 1. Comienza la interfase 1-0. |
| 95 | 20 | Termina la interfase 1-0. Comienza la fase 0. |
A partir del segundo 53, el cruce entra en régimen: cada ciclo dura exactamente 25 segundos (fase 0: 8 s, interfase: 5 s, fase 1: 7 s, interfase: 5 s), y las fases terminan siempre en el mismo instante del reloj BTS. Como el reloj BTS de todos los controladores está sincronizado con la hora, los cruces vecinos con planes coordinados mantienen su desfase.
La vista de cada plan en la interfaz de usuario hace esta misma simulación y muestra la duración en régimen de cada fase.