Skip to main content

Inicio

El CMP-2.0 es el controlador de semáforos monoplaca de Nettra: un controlador inteligente de luces de tránsito, basado en microprocesador, que en una sola placa reúne la fuente de alimentación, la CPU y la etapa de potencia de luces.

Controla hasta 4 grupos de luces (semáforos vehiculares o peatonales), organizados en cruces independientes. Cada cruce tiene sus propias fases, interfases, planes de tiempos y calendario. El equipo incorpora los mecanismos de seguridad propios de un controlador de tránsito: verificación de antagonismos y tiempos de vaciamiento, mínimos de verde, detección de lámparas quemadas y de encendidos intempestivos, y pasaje automático a modo de seguridad ante una falla mayor.

Primera vez con el CMP-2.0

Si es la primera vez que utiliza el equipo, le recomendamos empezar por la sección Primeros pasos.

Controlador modular

El CMP-2.0 comparte firmware, funcionalidades e interfaz de usuario con la versión modular del controlador, que reparte la fuente, la CPU y hasta cuatro placas de luces en un rack. Salvo donde se indique lo contrario, lo descrito en esta documentación aplica a ambos.

Funcionalidades principales​

  • Hasta 4 cruces independientes, cada uno con hasta 7 fases y su propio modo de funcionamiento.
  • Modos de funcionamiento: tiempos fijos (BTL), planes sincronizados con el reloj (BTS), centralizado por DIASER, manual con pulsador, titilante y extinción. Ver Modos de funcionamiento.
  • Hasta 16 planes de tiempos por cruce y un calendario de hasta 64 eventos por cruce para cambiar de plan o de modo según el día y la hora.
  • Bifurcaciones (hasta 50 por cruce) para alterar la secuencia de fases, por ejemplo ante una demanda peatonal.
  • Fases actuadas: una fase se puede extender mientras un detector siga activo.
  • Script programable en el mismo lenguaje del RTU-X, con funciones propias del controlador. Ver Script.
  • Comunicaciones: WiFi, Ethernet, módem celular (con GPS según el módulo), Bluetooth de mantenimiento, MQTT con integración a Telemetry+ y protocolo DIASER (norma francesa) por TCP.
  • Mantenimiento remoto: estado en vivo, consola de debug y actualización de firmware a distancia.

Características técnicas​

Alimentación​

CaracterísticaValor
Tensión de alimentación220 VAC
Frecuencia50 Hz
Rango de funcionamiento de la lógica−30 % a +20 % de la tensión nominal
Alimentación de lógica y de lucesEntradas de 220 VAC independientes
Protección de entradaFiltro de línea, fusible y varistores
Supervisión de la tensión de lucesUmbral configurable de extinción de seguridad (ver Seguridad)

Procesamiento​

CaracterísticaValor
Procesador principalESP32 (módulo ESP32-WROVER-B, 16 MB de flash)
Etapa de lucesMicrocontrolador dedicado, con protección propia ante la falta de comandos del procesador principal
Reloj de tiempo realPCA85073A, con respaldo por supercapacitor
AlmacenamientoZócalo para tarjeta microSD

Salidas de potencia (luces)​

CaracterísticaValor
Cantidad de salidas12 (4 grupos de 3 luces: roja, amarilla y verde)
Tipo de grupoVehicular, peatonal o salidas de potencia independientes
ConmutaciónTriacs de 10 A / 400 V, disparo optoacoplado en cruce por cero
ProtecciónVaristor en paralelo en cada salida, para cargas inductivas
Detección de lámpara quemadaMedición aislada de corriente en cada salida (sensor de efecto Hall), con umbral configurable
Detección de encendido intempestivoMedición de tensión optoacoplada en cada salida (más de 30 VAC)
IndicadoresUn LED por luz (rojo, amarillo y verde) de cada grupo, según las luces encendidas

Entradas y salidas lógicas​

CaracterísticaValor
Entradas digitales8 (IN0 a IN7), optoacopladas, de propósito general: detectores, pulsadores peatonales, llaves de modo manual, etc.
Salidas digitales4 (OUT0 a OUT3), por fotorrelé (0,11 A / 350 V), de propósito general

Comunicaciones​

InterfazUso
WiFiAccess point propio para configuración local, o conexión a una red WiFi existente
Ethernet10/100, conector RJ45. Conexión cableada a la red, con IP fija o DHCP
Bluetooth (BLE)Acceso local de mantenimiento, sin red
Módem celularQuectel EG91 (LTE / 3G / 2G) o BG95 (LTE Cat-M1 / NB-IoT / 2G), con GPS integrado, o EG915U (LTE Cat 1, sin GPS). Zócalo para SIM
MQTTTelemetría y control remoto desde Telemetry+ u otra plataforma
DIASERControl centralizado y programación desde un sistema central, por TCP

Reloj​

El equipo cuenta con un reloj de tiempo real (RTC) con respaldo por supercapacitor, que mantiene la hora durante cortes de alimentación. La hora se sincroniza por NTP a través de la red (ver Comunicaciones) o con el GPS integrado del módem (EG91 y BG95), que no necesita conexión a la red celular (ver Módem). El calendario y el funcionamiento sincronizado (BTS) dependen de que la hora sea válida.

Pendiente

La versión actual del firmware todavía no utiliza el RTC ni sincroniza la hora con el GPS del módem: la hora se obtiene solo por NTP, por lo que se pierde al reiniciar el equipo hasta que vuelve a sincronizar. Esta sección se actualizará cuando estén implementados.

Pendiente

Faltan completar los datos propios del hardware del CMP-2.0: dimensiones y montaje, borneras y conectores (alimentación, luces, entradas y salidas, antenas), consumo, duración del respaldo del RTC y uso de la tarjeta microSD. Se agregarán cuando la versión de producción esté cerrada.