La configuración del controlador se edita en la sección Semáforo de la interfaz de usuario, que tiene tres pestañas:

  • General: parámetros comunes a todo el controlador.
  • Grupos de luces: tipo de cada grupo y cruce al que pertenece.
  • Cruces: todo lo propio de cada intersección (antagonistas, fases, tiempos, interfases, bifurcaciones, calendario y planes).

Los cambios no se aplican hasta presionar Guardar y programar, que valida la configuración completa antes de cargarla (ver Guardar la configuración).

Conceptos​

TérminoSignificado
GrupoUn semáforo (o un conjunto de semáforos que siempre muestran lo mismo), conectado a 3 salidas de potencia: roja, amarilla y verde.
CruceUna intersección: un conjunto de grupos que funcionan coordinados, con sus propias fases, planes y calendario. El controlador maneja hasta 4 cruces independientes.
FaseUn estado estable del cruce: qué grupos están en verde (el resto, en rojo).
InterfaseLa transición de una fase a otra: en qué momento cambia cada grupo, de modo que se respeten las amarillas y los tiempos de vaciamiento.
AntagonistasDos grupos que no pueden estar en verde al mismo tiempo, como los semáforos de dos calles que se cruzan.
PlanUn juego de tiempos para el funcionamiento sincronizado (BTS): duración del ciclo y momento en que termina cada fase.

General​

Parámetros comunes a todos los cruces.

  • Identificador único del controlador: hasta 10 caracteres. Al programar por DIASER se verifica que la configuración corresponda a este equipo, para evitar cargar por error la configuración de otro controlador.

  • Tiempo máximo sin control en modo manual: segundos que un cruce en modo manual espera una señal de control antes de declarar una falla y volver al modo anterior. Por defecto, 200 segundos (ver Modo manual).

  • Puerto DIASER (TCP): puerto en el que el equipo atiende el protocolo DIASER. Por defecto, 3000. La conexión de red se configura en Comunicaciones.

  • Tensiones de la fuente:

    • Tensión mínima: por debajo de este valor se declara falta de tensión de luces y los cruces pasan a extinción de seguridad. Por defecto, 170.
    • Tensión de operación: valor que hay que recuperar para volver a operar. Por defecto, 180.

    Se recomienda dejar al menos 10 V de diferencia entre ambas para que el equipo no quede alternando entre extinción y operación normal (ver Tensión mínima de funcionamiento).

  • Inicialización: secuencia que ejecutan las luces al encender el equipo o al salir de titilante o extinción (ver Inicialización). Tiene hasta 4 períodos; en cada uno se elige el comportamiento de los grupos que empiezan en verde (titilante o extinción) y de los grupos que empiezan en rojo (titilante, extinción, amarillo fijo o rojo fijo), y la duración en segundos. Los botones Inicialización francesa e Inicialización inglesa cargan las secuencias de cada norma:

    PeríodoFrancesa: verdes / rojas / duraciónInglesa: verdes / rojas / duración
    0Titilante / Titilante / 10 sExtinción / Extinción / 10 s
    1Titilante / Amarillo fijo / 5 sExtinción / Amarillo fijo / 3 s
    2Titilante / Rojo fijo / 5 s—
    3——

Grupos de luces​

La pestaña muestra un esquema de las placas de luces, con 4 grupos cada una. Debajo de cada grupo se indica el cruce al que pertenece (— si no está asignado, S si es un grupo de salidas). Al hacer clic en un grupo, a la derecha se configura:

  • Tipo:
    • Vehicular: semáforo de tres luces.
    • Peatonal: semáforo de dos luces, roja y verde.
    • Salidas: las tres salidas de potencia del grupo se usan como salidas independientes, comandadas desde el script (por ejemplo, para encender señales de tránsito). Un grupo de salidas no pertenece a ningún cruce.
  • Cruce: el cruce al que pertenece el grupo. Un grupo pertenece a un solo cruce. Al quitar un grupo de un cruce se lo quita también de las fases, antagonistas e interfases que lo usaban. Si el cruce se queda sin grupos, vuelve a su configuración por defecto.
  • Modo de seguridad: la luz que titila cuando el cruce está en modo de seguridad o titilante: roja intermitente o amarilla intermitente.
  • Mínimo de verde: el tiempo mínimo, en segundos, que el grupo debe permanecer en verde. No cumplirlo es una falla mayor (ver Seguridad).
  • Umbrales de corriente (A): por debajo del umbral, la luz se considera ausente (quemada). Hay un umbral por color; el de la amarilla solo aplica a grupos vehiculares.
CMP-2.0

El CMP-2.0 tiene una sola placa de luces: se usan los grupos 0 a 3 (placa 0). La interfaz muestra las cuatro placas porque es la misma que la del controlador modular, que admite hasta 16 grupos. El CMP-2.0 tampoco admite la placa de extensión de entradas y salidas del controlador modular.

Cruces​

La pestaña Cruces tiene una solapa por cada cruce en uso y, dentro de cada uno, las subpestañas que se describen a continuación. Un cruce aparece en cuanto tiene al menos un grupo asignado en Grupos de luces.

Variables del script en la configuración​

Varias opciones de un cruce se asocian a una variable del script: la activación y el control del modo manual, el titilante manual, la variable de cada fase y la condición de las bifurcaciones. El motor del semáforo considera que la variable está activa cuando vale distinto de cero.

Las variables se eligen por nombre entre las que declara el script cargado en el equipo. Solo se ofrecen las que cumplen estas condiciones:

  • están declaradas con un calificador (telemetry, attribute, shared o static);
  • son de tipo int o uint (16 bits), no decimales ni de 32 bits;
  • no son arreglos;
  • tienen un nombre de hasta 17 caracteres.

Si las listas aparecen vacías, cargue el script en el equipo y recargue la configuración. Ver Script.

General del cruce​

  • Modo test: para probar un cruce antes de habilitarlo. La secuencia de fases funciona normalmente, pero los grupos del cruce titilan como en modo de seguridad y no se vigilan sus alarmas de placa.
  • Modo manual con pulsador: habilita el modo manual y asocia las variables de activación y de control (ver Modo manual).
  • Titilante manual: variable que, mientras valga distinto de cero, deja el cruce en titilante.
  • Planes: cantidad de planes del cruce, de 0 a 16. Al aumentarla se agregan planes con valores por defecto; al reducirla se descartan los últimos. Los tiempos de cada plan se editan en Planes.

Antagonistas​

Tabla con todos los pares de grupos del cruce. Para cada par se indica si son antagonistas y sus dos tiempos de vaciamiento: el tiempo mínimo desde que el primero pasa a rojo hasta que el segundo puede pasar a verde, y viceversa. El tiempo de vaciamiento se cuenta después de la amarilla: su finalidad es que la intersección quede despejada antes de dar paso a la otra vía.

Cada cruce debe tener al menos un par de antagonistas. Encender en verde dos grupos antagonistas al mismo tiempo, o no respetar el tiempo de vaciamiento, es una falla mayor sin relance automático. Por eso la interfaz no deja guardar una configuración con dos antagonistas en verde en la misma fase.

Fases​

Cada cruce tiene entre 2 y 7 fases. La secuencia normal recorre las fases en el orden de la tabla y, después de la última, vuelve a la primera. Para cada fase se configura:

  • Grupos: una columna por cada grupo del cruce. Se hace clic en la celda para alternar entre Verde y Rojo.
  • Permite modo manual: si está marcada, la fase se puede terminar con el pulsador de control cuando el cruce está en modo manual. Si no, en modo manual la fase dura su duración completa.
  • Variable de fase y Extensión (fases actuadas por detector): si la fase tiene una variable, cada vez que la variable se activa el motor la vuelve a poner en cero y reinicia una cuenta de extensión segundos. La fase termina cuando, pasado su tiempo mínimo, transcurre la extensión sin nuevas activaciones, o cuando se cumple su duración, lo que ocurra primero. Sin variable, la fase dura siempre su duración. Una fase con variable debe tener una extensión mayor que 0.

Con los botones de cada fila se puede subir, bajar o eliminar una fase. Al reordenar o eliminar fases, la interfaz reajusta los tiempos, las interfases y las bifurcaciones que las referencian.

Tiempos​

  • Tiempos de las fases:
    • Duración: lo que dura la fase en tiempos fijos (BTL).
    • Duración mínima: lo menos que puede durar la fase, por ejemplo al terminarla con el pulsador en modo manual o con la variable de fase. No puede ser mayor que la duración.
    • Top de fin: el top del ciclo en el que termina la fase cuando el cruce funciona por planes. El segundo de cada top se define en cada plan, en Planes. Una fase sin top termina solo por su tiempo máximo.
  • Tiempos de amarilla: cuánto dura la amarilla de cada grupo al pasar de verde a rojo.

Bifurcaciones​

Al terminar una fase, el cruce sigue la secuencia: pasa a la fase siguiente y, de la última, vuelve a la primera. Una bifurcación cambia ese destino: al terminar la fase X, salta a la fase Y, siempre o solo si una variable está activa.

  • Una bifurcación con condición es de una sola vez: al aplicarla, el motor vuelve a poner la variable en cero. Así, el script activa la variable para pedir el salto (por ejemplo, cuando un peatón pulsa el botón) y el motor la consume.
  • Las bifurcaciones se evalúan en el orden de la lista y gana la primera que aplica. Una bifurcación sin condición tapa a todas las que le siguen para la misma fase; la interfaz las marca.
  • En modo manual solo se aplican las bifurcaciones sin condición.
  • Cada salto necesita su interfase. Al agregar una bifurcación, si la interfase no existe se genera sola y se puede ajustar en Interfases.

Se admiten hasta 50 bifurcaciones por cruce.

Interfases​

Una interfase define cómo se pasa de una fase a otra. Siempre que haya un cambio de fase debe existir su interfase: la de cada fase con la siguiente, la de la última con la primera y la de cada bifurcación. Si falta, el cruce pasa a modo de seguridad al intentar ese cambio (falla 44). Por eso la interfaz no deja guardar sin las interfases de la secuencia.

Para agregar una interfase se eligen la fase de origen y la de destino. La interfaz propone una interfase segura a partir de los antagonistas y las amarillas:

  • los grupos que dejan el verde cambian al comenzar la interfase: pasan a amarillo y, al terminar su amarilla, a rojo;
  • los grupos que entran en verde esperan, para cada antagonista que sale, su amarilla más el tiempo de vaciamiento, con 1 segundo de margen.

Después se pueden ajustar la duración de la interfase y el segundo de cambio de cada grupo. La vista de la interfase dibuja, segundo a segundo, el color de cada grupo, y avisa si una amarilla no termina dentro de la interfase o si un grupo entra en verde antes de que se cumpla el vaciamiento de un antagonista.

Calendario​

Cada cruce tiene una tabla de hasta 64 eventos. Cada evento se ejecuta a una hora dada y puede cambiar el modo de funcionamiento del cruce y/o forzar un recurso. Para cada evento se configura:

  • Días de la semana: cualquier combinación de lunes a domingo.

  • Hora: hora y minuto de ejecución.

  • Fecha (opcional): año, mes y día. Un campo vacío significa "cualquiera".

  • Acción: BTL (tiempos fijos), BTS con un plan, Titilante, Extinción o sin cambio de modo.

  • Forzar un recurso (opcional): una entrada (0 a 7), una salida (0 a 3) o una variable del script, que se apaga (= 0), se prende (= 1) o se libera.

    • Una entrada forzada se ve con ese valor, sin importar el estado del borne.
    • Una salida forzada la maneja el evento, y el script no la puede cambiar.
    • Una variable forzada vale eso para el motor y para el script.

    El forzado dura hasta que otro evento libere el recurso o hasta que se reinicie el motor. Si el recurso está forzado por DIASER o por el equipo, el calendario no lo modifica.

Funcionamiento:

  • El calendario solo se ejecuta cuando el equipo tiene la hora válida. La hora se sincroniza por NTP (ver Comunicaciones).
  • Al arrancar, el equipo aplica el evento más reciente que ya pasó.
  • Si dos eventos coinciden en el mismo minuto, se ejecuta el primero de la lista. El orden se cambia con las flechas de cada fila.
  • Solo lo ejecutan los cruces en modo calendario: mientras el cruce está centralizado (DIASER) o en manual, no se ejecuta.
  • Un cruce sin eventos funciona en tiempos fijos (BTL).

Planes​

Cada cruce tiene hasta 16 planes para el funcionamiento sincronizado (BTS). Arriba se elige el plan a editar; con los botones se agrega un plan o se quita el último. Solo se puede quitar el último porque los eventos de calendario se refieren a los planes por número.

Para cada plan se configura:

  • Tiempo de ciclo: duración del ciclo, de 1 a 254 segundos.
  • Desfase: segundo del ciclo en el que empieza la fase 0. Sirve para coordinar el cruce con cruces vecinos.
  • Fases: para cada fase, su top de fin (se elige en Tiempos), su mínimo y su máximo en este plan, y su duración, que resulta de simular el ciclo.
  • Tops: el segundo del ciclo (de 0 al ciclo − 1) en el que termina la fase asociada a cada top.

Un plan se puede configurar de dos formas equivalentes, y al editar una se actualiza la otra:

  1. Por duraciones y desfase: se edita la duración de cada fase (en las fases que tienen top) y el desfase. La interfaz calcula el ciclo y el segundo de cada top.
  2. Por tops y tiempo de ciclo: se edita el segundo de cada top y el ciclo. La interfaz simula el ciclo y muestra la duración resultante de cada fase.

El botón Calcular con los tiempos fijos vuelve a calcular el ciclo y los tops a partir de las duraciones de Tiempos. Debajo, una barra muestra un ciclo completo del plan, con cada fase y la interfase que la sigue. La interfaz avisa si la combinación de tops y ciclo no se estabiliza en un ciclo que se repita, o si la suma de fases e interfases no coincide con el tiempo de ciclo.

Ver el apéndice Funcionamiento de BTS para un ejemplo paso a paso.