Seguridad y fallas
El controlador cuenta con diversos mecanismos de seguridad, a nivel lógico y a nivel eléctrico, para garantizar que un cruce nunca muestre una combinación de luces peligrosa. Esta sección describe esos mecanismos, las fallas que reporta el equipo y cómo se sale de cada una.
Fallas mayores y menores
Las fallas se dividen en dos grupos:
- Fallas mayores: comprometen directamente la seguridad de los usuarios del cruce. El cruce pasa a modo de seguridad: todos sus grupos titilan según su modo de seguridad (roja o amarilla intermitente).
- Fallas menores: no representan un riesgo directo. El cruce sigue funcionando normalmente y la falla queda registrada.
La acumulación de 10 fallas menores simultáneas se considera una falla mayor, y el cruce también pasa a modo de seguridad.
Relance
Las fallas mayores se dividen, a su vez, según cómo se vuelve al funcionamiento normal:
- Con relance automático: el controlador vuelve a poner el cruce en funcionamiento normal 10 segundos después de detectada la falla. Si vuelve a detectarse una falla mayor antes de transcurridos 6 minutos desde el relance automático, el cruce pasa nuevamente a modo de seguridad, esta vez sin relance automático.
- Sin relance automático: el cruce permanece en modo de seguridad hasta que se presiona el botón de relance del equipo.
Tabla de fallas
Los parámetros de las fallas, cuando corresponden, comienzan en cero (el grupo 0 es el primer grupo).
| Código | Parámetro | Descripción | Acción | Relance automático |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nº de grupo | Ausencia de verde | Ninguna | — |
| 2 | Nº de grupo | Ausencia de amarilla | Ninguna | — |
| 3 | Nº de grupo | Ausencia de roja | Modo seguridad | Sí |
| 6 | Nº de grupo | Intempestiva de verde | Modo seguridad | Sí |
| 7 | Nº de grupo | Intempestiva de amarilla | Modo seguridad | Sí |
| 8 | Nº de grupo | Intempestiva de roja | Modo seguridad | Sí |
| 10 | Nº de antagonista | Antagonismo o roja insuficiente | Modo seguridad | No |
| 11 | Nº de grupo | Verde insuficiente | Modo seguridad | No |
| 13 | — | Corrupción de memoria | Modo seguridad | No |
| 23 | — | Ausencia de accionamiento manual | Abandono de modo | — |
| 24 | — | Ausencia de comando central | Abandono de modo | — |
| 25 | Nº de entrada | Ausencia de entrada | Ninguna | — |
| 26 | Nº de entrada | Presencia de entrada | Ninguna | — |
| 30 | — | Falla de alimentación de luces | Extinción | — |
| 31 | Puerta | Apertura de puertas | Ninguna | — |
| 40 | — | Falla forzada | Modo seguridad | No |
| 41 | Nº de placa | Error en placa de luces | Modo seguridad | No |
| 42 | — | Límite de fallas menores | Modo seguridad | No |
| 43 | — | Error en placa de fuente | Modo seguridad | No |
| 44 | Fase actual | Interfase no definida | Modo seguridad | No |
| 45 | — | Error en placa de extensión de E/S | Modo seguridad | No |
| 70 | — | Pérdida del pulso de sincronismo | Ninguna | — |
| 71 | — | Falla del GPS | Ninguna | — |
| 72 | — | Controlador encendido | Ninguna | — |
| 73 | — | Controlador programado | Ninguna | — |
| 74 | — | Falla en memoria de configuración | Modo seguridad | No |
Las fallas en curso de cada cruce se ven en la vista En vivo de la interfaz de usuario (ver Mantenimiento).
Detalle de las fallas
Ausencias y presencias intempestivas
El controlador hace dos chequeos a nivel eléctrico sobre cada salida de potencia:
- Ausencia de una luz: un sensor mide la corriente que circula por cada salida para detectar una lámpara quemada. Hay ausencia cuando la corriente queda por debajo del umbral configurado para ese color y ese grupo (ver Grupos de luces). La ausencia de una roja es una falla mayor con relance automático; la de una amarilla o una verde es una falla menor.
- Presencia intempestiva de una luz: un sensor mide la tensión en bornes de cada salida para detectar una luz energizada cuando no debería estarlo (más de 30 VAC). Todas las presencias intempestivas son fallas mayores con relance automático.
Antagonistas y tiempos de vaciamiento
Dos grupos son antagonistas si no pueden estar en verde a la vez, como los semáforos de dos calles que se cruzan. El tiempo de vaciamiento es el tiempo mínimo que debe pasar desde que un grupo pasa a rojo hasta que su antagonista puede pasar a verde, para que la intersección quede despejada antes de dar paso a la otra vía. Para cada par de antagonistas (A y B) se definen dos tiempos: de A hacia B y de B hacia A (ver Antagonistas).
Encender en verde dos grupos antagonistas a la vez, o no cumplir el tiempo de vaciamiento, es una falla mayor sin relance automático.
Mínimo de verde
A cada grupo se le puede configurar un tiempo mínimo de verde (ver Grupos de luces). No cumplirlo es una falla mayor sin relance automático.
Corrupción de memoria
Durante el funcionamiento, el controlador verifica continuamente la configuración de los cruces en memoria mediante sumas de verificación por bloques. Si detecta una alteración, todos los cruces reportan una falla mayor sin relance y pasan a modo de seguridad.
Ausencia de accionamiento manual
Si un cruce en modo manual no recibe la señal de control durante más del tiempo máximo configurado (por defecto, 200 segundos), el controlador reporta una falla menor y el cruce sale del modo manual (ver Modo manual).
Ausencia de comando central
Si un cruce controlado por un sistema central no recibe comandos durante más de 10 minutos, abandona el modo centralizado y se reporta una falla menor.
Ausencia y presencia de entrada
Se puede definir, para cada entrada, un tiempo de ausencia (en horas) y un tiempo de presencia (en minutos). Si la entrada no se activa durante el tiempo de ausencia, o permanece activa durante el tiempo de presencia, se genera una falla menor. Sirve para detectar el desperfecto de un lazo inductivo o de un botón peatonal conectado a esa entrada.
Tensión mínima de funcionamiento
Con una tensión mucho menor que la nominal, las luces pueden no verse bien, sobre todo en días de mucho sol. Por eso, aunque la lógica del controlador funciona sin problemas con tensiones bastante menores, se configura un umbral de tensión mínima por debajo del cual los cruces pasan a extinción de seguridad (ver General).
Para volver a la operación normal, la tensión debe superar la tensión de operación. Se recomienda dejar al menos 10 V de diferencia entre ambos valores para que el proceso tenga una histéresis razonable; si están muy próximos, el cruce puede quedar alternando entre la extinción y la operación normal.
Apertura de puertas
Cuando se activa el sensor de apertura de una puerta del gabinete, el controlador reporta una falla menor en todos los cruces. El parámetro indica la puerta: 0 es la puerta principal y 1, la lateral.
Falla forzada
Falla mayor provocada a propósito por un comando DIASER, por ejemplo para probar la reacción del cruce o de un sistema central. El cruce pasa a modo de seguridad, sin relance automático.
Falla de comunicación con una placa
La CPU se comunica con la etapa de fuente y con la de luces por un enlace serie interno, con verificación de errores.
- Si una placa de luces deja de responder, el controlador asume que dejó de funcionar: es una falla mayor sin relance para todos los cruces que usan al menos un grupo de esa placa.
- Si la fuente deja de responder, es una falla mayor sin relance para todos los cruces.
- La falla de la placa de extensión de entradas y salidas solo aplica al controlador modular.
Ante la falta de mensajes de la CPU, la etapa de luces tiene su propia protección: pasa a un modo de seguridad local, independiente de la CPU.
Interfase no definida
Si se intenta pasar de una fase a otra sin una interfase definida para esa transición, se reporta una falla mayor y el cruce pasa a modo de seguridad. La interfaz de usuario no deja guardar una configuración a la que le falten las interfases de la secuencia (ver Interfases).
Pérdida del pulso de sincronismo
La etapa de fuente genera, a partir de la frecuencia de la red eléctrica, una señal de sincronismo que usa el resto del equipo. Si la CPU deja de recibirla, se reporta una falla menor, que termina sola cuando la señal vuelve.
Falla del GPS
Se reporta cuando el equipo sincroniza la hora con el GPS del módem (opción Utilizar GPS para sincronización, ver Módem) y el GPS no responde o no tiene señal al momento de sincronizar. Queda registrada como falla menor.
Controlador encendido y programado
Cada vez que el controlador se enciende o se programa, se registra una falla menor a modo de anotación.
Falla en memoria de configuración
La configuración de los cruces se guarda en memoria no volátil y, al encender el controlador, se copia a la memoria de trabajo. Si esa copia falla, se reporta una falla mayor y todos los cruces pasan a modo de seguridad.
Indicadores luminosos
El controlador tiene dos indicadores, uno verde y uno rojo:
| Indicador | Significado |
|---|---|
| Verde fijo | El controlador funciona normalmente. |
| Verde titilante | Hay al menos un cruce en modo manual. |
| Rojo titilante | Hay al menos un cruce en modo de seguridad. |
Falta describir la ubicación de los indicadores en el CMP-2.0, el significado del rojo fijo y los indicadores propios de la etapa de luces y de la fuente.