Saltar al contenido principal

Mantenimiento

La interfaz de usuario permite monitorear el controlador en tiempo real, diagnosticar problemas y actualizar el firmware, en forma local o remota.

En vivo​

La sección En vivo muestra el estado del controlador, actualizado cada segundo. Es de solo lectura: no envía ningún comando al equipo.

  • Controlador: estado general (activo, inicializando, programando o desprogramado), tiempo encendido y estado de la comunicación.
  • Cruces: para cada cruce configurado:
    • las luces de cada grupo, tal como están encendidas en el equipo;
    • el modo (calendario, interno, externo, local, manual o seguridad) y el funcionamiento (inicialización, tiempos fijos BTL, BTS, titilante o extinción);
    • la fase actual y la próxima, el plan en curso y la duración de la fase actual;
    • las fallas en curso, con su parámetro (ver Tabla de fallas).
  • Placas: estado de la comunicación con la fuente y con la etapa de luces. En la fuente se muestra la tensión de luces y si hay alarma de tensión baja; en la etapa de luces, la corriente de cada luz de cada grupo y sus alarmas de ausencia o presencia intempestiva.
  • Entradas y salidas: estado de las entradas IN0 a IN7 y de las salidas OUT0 a OUT3.
  • Recursos forzados: entradas, salidas o variables forzadas por calendario, por DIASER o por el equipo. El valor que ven el motor y el script de estos recursos no es su valor real.
  • Integridad de la configuración: resultado del chequeo continuo de la configuración en memoria (ver Corrupción de memoria).

La sección Inicio muestra un resumen de lo mismo: datos del equipo, estado de la red y de los cruces.

Relance manual​

Cuando un cruce queda en modo de seguridad por una falla mayor sin relance automático, vuelve al funcionamiento normal al presionar el botón del equipo, siempre que la falla lo permita (ver Relance). Antes de relanzar, revise en En vivo qué falla provocó el modo de seguridad y corrija la causa.

Debug​

La pestaña Mantenimiento → Debug muestra la consola de mensajes del firmware en tiempo real. Está disponible conectado por TCP/IP o por Telemetry+.

  • Iniciar, Pausar y Detener controlan la recepción de mensajes.
  • Auto-stop al salir: segundos después de los cuales la consola se detiene sola al salir de la pantalla.
  • Filtrar consola y Categorías activas permiten ver solo los mensajes de interés.
  • Guardar log… guarda el contenido de la consola en un archivo, útil para enviarlo a soporte.

Firmware​

La pestaña Mantenimiento → Firmware actualiza el firmware del equipo a distancia. Está disponible conectado por TCP/IP o por Telemetry+.

  • Desde archivo: se elige un archivo .bin. La interfaz lo sirve localmente y el equipo lo descarga por la misma red.
  • Desde URL: se ingresa la URL de un archivo .bin accesible desde la red del equipo, que lo descarga directamente.

La pantalla muestra el avance de la actualización.

aviso

Al terminar la actualización, el equipo se reinicia: las luces se apagan y los cruces arrancan de nuevo con la secuencia de inicialización. Haga la actualización con la intersección en condiciones de quedar apagada unos segundos.

Pendiente

Falta publicar los archivos de firmware del CMP-2.0 en la sección de descargas.

Crash log​

La pestaña Mantenimiento → Crash log muestra un resumen de los últimos reinicios del equipo provocados por fallas del sistema: fecha, motivo, tarea y datos técnicos para el diagnóstico. Si aparece algún registro, envíelo a soporte de Nettra.

Consola DIASER​

La pestaña Mantenimiento → DIASER permite enviar comandos DIASER a mano y ver las respuestas, para probar la comunicación con un sistema central. Se conecta por TCP (IP del equipo y puerto DIASER, por defecto 3000) o por puerto serie, en forma independiente de la conexión con la que se ingresó a la interfaz.