Cada uno de los cruces que gestiona el controlador funciona de forma independiente, en un modo de funcionamiento que depende de la configuración, de los comandos recibidos y de las fallas detectadas. A continuación se describen los modos posibles.

Inicialización​

Es una etapa transitoria que se ejecuta siempre que el controlador se enciende, se programa, o sale de los modos titilante o extinción, antes de pasar al funcionamiento cíclico.

Se pueden configurar hasta 4 períodos de inicialización. En cada período se fija la duración y el comportamiento de los grupos que comienzan en verde y de los que comienzan en rojo (según la primera fase): titilante, extinción, amarillo fijo o rojo fijo. La interfaz trae precargadas las secuencias de la norma francesa y de la norma inglesa. Ver General.

Al terminar la secuencia, el cruce pasa al modo de funcionamiento que corresponda.

Tiempos fijos (BTL)​

Las fases se recorren en orden cíclico y cada una dura su duración configurada (ver Tiempos). Si una fase tiene una variable de fase asociada, puede terminar antes según la actividad del detector (ver Fases).

Es el modo en el que arranca un cruce que no tiene eventos de calendario.

Sincronizado (BTS)​

El cruce sigue un plan: un ciclo de duración fija y un reloj, el reloj BTS, que cuenta de 0 al tiempo de ciclo y vuelve a empezar. El reloj BTS está sincronizado con la hora del equipo, de modo que todos los controladores con la hora sincronizada tienen el mismo reloj BTS. Esto permite coordinar cruces vecinos (por ejemplo, una onda verde).

A cada fase se le asigna un top de fin: el instante del reloj BTS en que debe terminar. Una fase termina cuando el reloj llega a su top, siempre que haya cumplido su tiempo mínimo, o cuando cumple su tiempo máximo. Cada cruce admite hasta 16 planes, que se eligen por calendario, por DIASER o desde el script.

En el apéndice Funcionamiento de BTS hay un ejemplo detallado.

nota

El reloj BTS depende de que la hora del equipo sea válida, por lo que el equipo debe tener la hora sincronizada por NTP. Ver Comunicaciones.

Centralizado (DIASER)​

El controlador recibe comandos DIASER desde un sistema central y actúa en consecuencia. Para que un cruce pase a modo centralizado alcanza con que reciba un comando de control de la central. Mientras está en este modo, el plan lo elige el sistema central y el calendario del cruce queda deshabilitado; la secuencia y duración de las fases funcionan igual que en BTS.

Si transcurren 10 minutos sin recibir un comando de control, el cruce vuelve al modo en el que estaba y se reporta una falla menor (ausencia de comando central).

DIASER es el protocolo de comunicación definido en la norma francesa de semáforos (NF P99-071-1 y NF P99-071-2). El CMP-2.0 lo atiende por TCP, en el puerto configurado en General.

Manual​

Pensado para que una persona en el lugar, por ejemplo un agente de tránsito, controle el fin de las fases con un pulsador.

Se configuran dos variables del script en Cruces → General (ver General del cruce):

  • Activación de modo manual: mientras valga distinto de cero, el cruce está en modo manual; al volver a cero, regresa al modo anterior. Normalmente refleja una llave conectada a una entrada.
  • Control de modo manual: cada activación termina la fase en curso. Normalmente refleja un pulsador conectado a una entrada.

Además, en Cruces → Fases se indica qué fases permiten modo manual. Esas fases se pueden terminar con el pulsador una vez cumplido su tiempo mínimo (durante el mínimo, el pulsador se ignora). Las demás duran siempre su duración completa. En modo manual solo se aplican las bifurcaciones sin condición.

Como medida de seguridad, si el control no se acciona durante más del tiempo máximo sin control (por defecto 200 segundos, ver General), el controlador reporta una falla menor y el cruce sale del modo manual.

Titilante​

Las luces de cada grupo titilan según su modo de seguridad (roja o amarilla intermitente, ver Grupos de luces).

Se usa, por ejemplo, en horarios de poco tránsito que no justifican el funcionamiento normal. Un cruce pasa a titilante:

  • por un evento de calendario, o
  • mediante la variable de titilante manual del cruce: mientras valga distinto de cero, el cruce queda en titilante. El script puede manejarla, por ejemplo, a partir de una llave conectada a una entrada.

Extinción​

Funcionalmente idéntico al modo titilante, salvo que las luces permanecen apagadas. Un cruce pasa a extinción por un evento de calendario.

Existe además una extinción de seguridad, que el controlador aplica por sí mismo cuando la tensión de luces cae por debajo del mínimo configurado (ver Seguridad).

Seguridad​

Si se detecta una falla mayor en un cruce, ese cruce pasa a modo de seguridad: todos sus grupos titilan según su modo de seguridad. El cruce sale de este modo con el relance automático o el relance manual, según el tipo de falla.

La sección Seguridad detalla las fallas que provocan este modo y cómo se sale de él.

Prioridad entre modos​

Los modos de seguridad y los que pide el operador tienen prioridad sobre los automáticos:

  • Una falla mayor lleva el cruce a modo de seguridad, cualquiera sea el modo en que esté.
  • El modo manual y el titilante manual se aplican mientras su variable esté activa y, al desactivarse, el cruce vuelve al modo anterior.
  • Mientras el cruce está centralizado, el calendario no se ejecuta.
  • Un script no puede forzar el modo de funcionamiento ni provocar o anular fallas: solo puede leer el estado del cruce, pedir un cambio de plan y manejar las variables que la configuración le asigna (ver Script).