Saltar al contenido principal

Comunicaciones

Las interfaces de comunicación del controlador se configuran en la sección Comunicaciones de la interfaz de usuario, que tiene cuatro pestañas: WiFi / Ethernet, Módem, Bluetooth / NTP y MQTT. Cada pestaña se guarda con su botón Aplicar, independiente de la configuración del semáforo: aplicar cambios de comunicaciones no reinicia el controlador de luces.

El puerto en el que el equipo atiende el protocolo DIASER se configura junto con el semáforo, en General.

WiFi / Ethernet​

Access Point​

El equipo puede crear su propia red WiFi, útil para la configuración local.

  • Habilitar AP: activa o desactiva la red propia del equipo.
  • SSID AP: nombre de la red. De fábrica, CMP-XXXXXX.
  • Ocultar: no publica el nombre de la red.
  • Contraseña AP: de 8 a 32 caracteres. La contraseña de fábrica es password; se recomienda cambiarla antes de instalar el equipo. Si se deja vacía, la red queda abierta, sin contraseña.

Red WiFi (Station)​

El equipo se conecta a una red WiFi existente.

  • Conectarse a una red WiFi: activa el modo station.
  • SSID y Contraseña de la red.
  • IP fija: si se marca, se configuran la dirección IP, la subred y el gateway; si no, el equipo obtiene la IP por DHCP.

Ethernet​

  • Habilitar Ethernet: activa la conexión cableada.
  • IP fija: si se marca, se configuran la dirección IP, la subred y el gateway; si no, el equipo obtiene la IP por DHCP.

La pantalla muestra el estado de conexión de la red WiFi y de Ethernet.

aviso

Antes de aplicar, la interfaz advierte qué conexiones se van a cortar. Si se deshabilitan el access point y la red WiFi, solo se podrá entrar por Ethernet; si además se deshabilita Ethernet, el equipo queda sin ningún acceso por red. En ese caso solo se recupera con el botón del equipo, lo que también desprograma el controlador (ver Si el equipo queda inaccesible).

Módem​

El equipo cuenta con un módem celular para conectarse a la plataforma o a un sistema central donde no hay red cableada ni WiFi. Según el módulo instalado:

  • Quectel EG91: LTE, con down grade a 3G y 2G.
    • LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
    • WCDMA: B1/B2/B5/B8
    • EGPRS: 850/900/1800/1900 MHz
  • Quectel BG95: LTE Cat-M1 o NB-IoT, con down grade a 2G.
    • Cat-M1 / NB-IoT: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B31/B66/B71/B72/B73/B85
    • EGPRS: 850/900/1800/1900 MHz
  • Quectel EG915U: LTE Cat 1. No tiene GPS.

El módem se usa como interfaz de datos para MQTT y para NTP: en ambas pantallas se elige Módem como interfaz.

El EG91 y el BG95 tienen además un GPS integrado, que se puede usar como fuente de sincronización horaria. A diferencia de NTP, el GPS no necesita conexión a la red celular: el equipo puede tener la hora correcta aunque no haya cobertura ni datos. Con el EG915U, la hora se sincroniza solo por NTP, a través de la red celular o de otra interfaz.

Configuración del módem​

En la pestaña Módem se configuran los parámetros del módem celular. Arriba se muestra el estado: el módulo detectado y su estado de conexión (sin SIM, PIN incorrecto, registrando, conectado, etc.).

  • Tecnología: la red a la que se conecta el módem. Solo se ofrecen las que admite el módulo detectado:
    • EG91: GSM, WCDMA o LTE.
    • BG95: GSM, LTE Cat M1 o LTE Cat NB1.
    • EG915U: GSM o LTE.
  • Encender módulo al encender el equipo: el modo normal de funcionamiento. Si se deshabilita, el módem se enciende y apaga desde el script con la variable modem_on.
  • PIN: el PIN de la SIM, si lo requiere.
  • Utilizar GPS para sincronización: usa el GPS del módulo (EG91 y BG95) para sincronizar la hora del equipo. Al marcarla aparece el Huso: la diferencia horaria con UTC, en horas (por ejemplo, -3 para Uruguay), que se aplica a la hora UTC que entrega el GPS.
  • Utilizar SMS: habilita el envío y recepción de SMS desde el script.
  • Utilizar datos: habilita la conexión de datos con el APN, el usuario y la contraseña configurados, que provee el operador de la SIM.
  • Bandas: las bandas habilitadas para la tecnología elegida (no aplica a GSM ni WCDMA). Solo se muestran las que admite el módulo; los botones Seleccionar todas y Ninguna agilizan la selección.

Los cambios se guardan con Aplicar. Si no se detecta un módem celular, los campos que dependen del módulo quedan deshabilitados. En modo offline todos los campos se pueden editar, para preparar la configuración sin el equipo.

Pendiente

La sincronización de la hora por el GPS del módem todavía no está implementada en el firmware: la opción y el huso se guardan en el equipo, pero por ahora la hora se obtiene solo por NTP.

Bluetooth​

Acceso local de mantenimiento por Bluetooth (BLE), para conectarse a la interfaz de usuario de cerca, sin red WiFi ni cable.

  • Habilitar Bluetooth.
  • Nombre con el que aparece el equipo. De fábrica, CMP-XXXXXX.
  • PIN de acceso.

NTP​

El equipo puede sincronizar su hora con un servidor NTP. De la hora dependen el calendario y el funcionamiento sincronizado (BTS), por lo que en esos casos es imprescindible que el equipo tenga una fuente de hora: un servidor NTP o el GPS del módem (ver también Reloj).

  • Interfaz NTP: por dónde se consulta el servidor: WiFi / Ethernet, Módem, Misma que MQTT o Deshabilitado.
  • Servidor: por ejemplo, pool.ntp.org.
  • Huso: diferencia horaria con UTC, en horas (por ejemplo, -3 para Uruguay).

La pantalla muestra el estado de la sincronización.

MQTT​

El equipo puede publicar telemetría y recibir comandos de una plataforma por MQTT, por ejemplo Telemetry+.

  • Interfaz: WiFi / Ethernet (sale por Ethernet si tiene IP; si no, por la red WiFi), Módem o Deshabilitado.
  • Formato: JSON plano o ThingsBoard.
  • URI del broker: mqtt://broker:1883, o mqtts://broker:8883 para conexión cifrada (TLS).
  • Usuario, Contraseña y Client ID. Con formato ThingsBoard, el access token del equipo se ingresa como usuario.
  • Tópicos de telemetría, atributos y RPC. Con formato ThingsBoard los tópicos son fijos y quedan ocultos. El botón Configuración Telemetry+ completa automáticamente la URI y el certificado de la instancia de Nettra.
  • Watchdog: en minutos. Si no se logra establecer la conexión MQTT en ese tiempo, el equipo se reinicia. Con el valor en 0, queda deshabilitado.
  • Certificado: certificado de la autoridad del broker, para conexiones mqtts://. Se deja en blanco si no se usa.
aviso

El reinicio por watchdog reinicia el controlador completo: las luces se apagan y el cruce arranca de nuevo con la secuencia de inicialización. Si la conexión a la plataforma no es confiable, evalúe dejar el watchdog deshabilitado o con un tiempo largo.

Para usar la instancia de Telemetry+ de Nettra: elija el formato ThingsBoard, presione Configuración Telemetry+ e ingrese el access token que le proporcione Nettra.

Las variables del script declaradas como telemetry, attribute o shared se publican en la plataforma (ver Script).